| rappel sur les normalisation des véhicules SP | |
|
|
Auteur | Message |
---|
VLG519 Sergent
Nombre de messages : 201 Age : 49 Localisation : seine et marne Emploi + Grade : SSIAP3 adjoint chargé de sécurité type U et adjudant en tant que SPV Date d'inscription : 22/04/2006
| Sujet: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 16:29 | |
| fait en accord avec le chef de centre
[b]FOURGON POMPE TONNE - FPT Norme NFS 61-515 ( Décembre 1985)
Définition : Véhicule susceptible, en raison du personnel, du personnel,de la réserve d'eau qu'il transporte et de ses possibilités hydrolique de mener à bien : toutes les opérations mettant en oeuvre jusqu'à 3 LDV de 70 a 500l/m à 200 metres les opérations de sauvetages élémentaires Personnel: 6 à 8 hommes
citerne : Capacité de 2000 litres +/- 500l
Pompe : Débit : au moins 1500 l/m - 90 m3/h Pression : 15 bars Orifices : Alimentation : 1x100mm Refoulement : 1x40 - 2x65 - 2x100
Tuyaux : Tuyaux LDT : 80 m de 22mm (+ 2m ) dévidoir x2 : 200m de 70mm par dévidoir Tuyaux de 70 mm : 10 de 20mètres Tuyaux de 45 mm : 10 de 20 mètres Aspiraux de 100 mm : 8 Tuyau de 110mm : 1 x 20m
lance: LDV de 22 mm : 1 LDV de 45 : 3 LDV de 70 : 1. Mousse ( LM) 2m3 : 2 Mousse 4m3 : 1
Injecteurs : injecteur mobile de 40 : 2 injecteur mobile de60 : 1
Pieces de jonction : 1 division 100/3x65 2 division 65/65/2x40 ( dite division mixte) 1 collecteur a clapet 2x65/100 1 coude d"alimentation de 10mm 1 coude d'alimentation de 40mm 1 retenue 100/2x65 1 réduction 100x65 1 réduction 65x40 1 réduction 40x20 filet rond male 1 réduction 40x20 raccord symétrique Emulseur : 200 l +/- 20l
materiel hydraulique : clé de barrage x1 clé de poteau x1 tricoise de 70 x8 tricoise de 100 x2 tricoise de 23 x2 etrangleur de 70 x2 obturateur de 70 x4
Matereil d'exploration : 4 ARI ( Appareil Respiratoire Isolant) 4 bouteille d'air de rechange 1 lot de reconnaissance ARI 4 commandes 1 grappin
Materiel d'éclairage : 2 projecteurs portatif 1 projecteur orientable 25 m de cables sur tambour
Materiel de sauvetage : 2 lots de sauvetages 2 cordages 1 gaffe 1 échelle a coulisse ( 2x4.5) 1 échelle à crochet 1 inhalateur avec bouteille d'oxygene 2 bouteilles de rechange 1 coffret electro secours 1 brancard souple
Materiel de forcement et dedeblai : 1 Hachette 1 petite pince avec housse ( pied de biche) 1 fourche recourbée 1 pelle | |
|
| |
VLG519 Sergent
Nombre de messages : 201 Age : 49 Localisation : seine et marne Emploi + Grade : SSIAP3 adjoint chargé de sécurité type U et adjudant en tant que SPV Date d'inscription : 22/04/2006
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 16:36 | |
| j'ai oublié mais il faut rajouté : extincteur poudre 9 kgs x1 extincteur CO2 2 kgs x1
détecteur de CO x1 explosimetre X1
et puis un jeu de canne pour feu de cheminée 1 seau pompe et un perche eau pulverisé ( a branché sur la LDT a 2 bars pour extinction feu de cheminée) | |
|
| |
Nicolas Modérateur Principal Lieutenant
Nombre de messages : 237 Age : 37 Emploi + Grade : SPV 2ème classe Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 16:54 | |
| Très bonne idée ce cours !
Et dans le Haut-Rhin tu rajoute une tronçoneuse et un surpantalon anti-coupure tronçonneuse (ils sont couleur DDE lol).
Parcontre tu as oublié les réserves de mousse, les bouteilles ARI suppélementaire, et les ARI. | |
|
| |
VLG519 Sergent
Nombre de messages : 201 Age : 49 Localisation : seine et marne Emploi + Grade : SSIAP3 adjoint chargé de sécurité type U et adjudant en tant que SPV Date d'inscription : 22/04/2006
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 17:10 | |
| lit bien les reserve d'air y sont ainsi que l'émulseur mais je l'ai mal place tou comme les ari
en outre la tronçonneuse peut équipé un FPTHR mais dans la NF il n'y en a pas ( GNR) | |
|
| |
Nicolas Modérateur Principal Lieutenant
Nombre de messages : 237 Age : 37 Emploi + Grade : SPV 2ème classe Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 17:29 | |
| J'ai bien dit pour le Haut-Rhin pour les tronçoneuses lol, bon fo dire que mon FPT est à la limite du FPTHR, mais ce n'en est pas un. | |
|
| |
VLG519 Sergent
Nombre de messages : 201 Age : 49 Localisation : seine et marne Emploi + Grade : SSIAP3 adjoint chargé de sécurité type U et adjudant en tant que SPV Date d'inscription : 22/04/2006
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 17:35 | |
| je suis ok avec toi il y a beaucoup de centre qui on une tronconneuse dans les fourgons mais cela n'est pas dans la norme mdr | |
|
| |
Nicolas Modérateur Principal Lieutenant
Nombre de messages : 237 Age : 37 Emploi + Grade : SPV 2ème classe Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 17:49 | |
| Erf, il est de 1992 le notre, donc norme précédente, mais lors du Contrôle par le Capitaine chargé du respect de la GNR il a rien dit sur la tronconeuse, il a juste dit, mettez le sur-pantalon tronçoneuse mdr, c'est vraiment bizare là lol | |
|
| |
VLG519 Sergent
Nombre de messages : 201 Age : 49 Localisation : seine et marne Emploi + Grade : SSIAP3 adjoint chargé de sécurité type U et adjudant en tant que SPV Date d'inscription : 22/04/2006
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 17:52 | |
| ouais mais comme je le dit après chaque SDIS fait sa soupe mais pas de souci les prochains sont CCF VPI | |
|
| |
Tr4ckerz Chef de Centre Capitaine
Nombre de messages : 639 Age : 34 Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 18:29 | |
| Il est excellent ce cours ! Très utile, même personnelement pour votre formation | |
|
| |
VLG519 Sergent
Nombre de messages : 201 Age : 49 Localisation : seine et marne Emploi + Grade : SSIAP3 adjoint chargé de sécurité type U et adjudant en tant que SPV Date d'inscription : 22/04/2006
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 19:22 | |
| LES SIGLES Norme NFS : 61-500 ( Mai 1989 )
B.L.S. Bateau Léger de Sauvetage
BEA Bras Elévateur Articulé
CCF Camion citerne Feux de Forets
CD Camion Dévidoir
CDHR Camion Dévidoir Hors ROUTE
CeAR Cellule d'Assistance Respiratoire
CeC Cellule Compresseur
CeD Cellule Dévidoir
CeCH Cellule d'intervention Chimique
CeEV Cellule d'Eclairage et de Ventilation
CeEm Cellule Emulseur
CePC Cellule Poste de Comandement
CePO Cellule Poudre
CeR Cellule d'intervention Radioactivité
CeSD Cellule Sauvetage Déblaiement
| |
|
| |
VLG519 Sergent
Nombre de messages : 201 Age : 49 Localisation : seine et marne Emploi + Grade : SSIAP3 adjoint chargé de sécurité type U et adjudant en tant que SPV Date d'inscription : 22/04/2006
| Sujet: Re: rappel sur les normalisation des véhicules SP Lun 8 Mai 2006 - 19:46 | |
| LA SUITE
EPA Echelle Pivotante Automatique
EPS Echele Pivotante Semi automatique
FPT Fourgon Pompe Tonne
FPTL Fourgon Pompe Tonne Léger
FSR Fourgon de Secours Routier
MPR Moto Pompe Remorquable
MPREp Moto Pompe Remorquable d'Epuisement
PCM Poste de Commandement Mobile
VAR Véhicule d'Assistance Respiratoire
VL Véhicule de Liaison
VLHR Véhicule de Liaison Hors Route
VLM Véhicule Léger Médicalisé
VPCe Véhicule Porteur de Cellule
VPI Véhicule de Premiere Intervention
VPL Véhicule Plongeur
VSAB Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés
VSAV Véhicule de Secours et Aide aux Victimes
VSR Véhicule de Secours Routier
VTP Véhicule de Tranport de Personnel
VTU Véhicule Tous Usages
et voila pour les sigles normalisés
| |
|
| |